[linux] OT: HW: Nekompatibilny HP server a APC UPS
Mike
mike na spinet.sk
Úterý Květen 18 09:13:49 CEST 2010
Zdravim pani,
len mala vystraha pre tych co nemate velku a drahu centralnu UPS.
Nove servery od HP modely Proliant G6 maju zjavne problem so
starsimi,resp. lacnejsimi modelmi UPS od APC.
Mam tu 3x DL360G6 s 460W hotswap zdrojmi a skusal som ich na UPS radu
BackUPS 650 a SmartUPS SC1500I.
Server je uplne nefunkcny akonahle sa UPS prepne na bateriu. Ak je
zapnuty tak sa vypne, ak je vypnuty nie je mozne server zapnut. Ostane
len blikat na cerveno power LED. iLO a ostatne stand-by moduly pritom
funguju normalne.
Podla dodavatela UPS sa s tym uz stretli, riesenim je vraj vymena UPS za
minimalne model SmartUPS SUA-XXXX, alebo online UPS. BackUPS modely su
vraj uplne nepouzitelne.
Idem vyskusat zohnat SUA1500, dam vediet ako to dopadlo.
Mike